Post by Guest » Thu Apr 06, 2006 5:05 am

Al calcular una barra de 5 m de largo y acero A-42, comprimida con 15.000 Kilos, con el Metal 3D, necesito un HEB200, si le pongo un HEB180, dice que falla por esbeltez, con el Heb200, el aprovechamiento de la barra es del 65 %, si hago el calculo a mano con las formulas del pandeo, me llega con el HEB180 mencionado, porque el Cypecad, tan solo hace un aprovechamiento del 65%, si aprovechara el 90%, seguro que le valdria el HEB180. gracias

Guest

Post by Guest » Thu Apr 06, 2006 5:05 am

Mira a ver si te lo ha hecho por la limitación de esbeltez.

Guest

Re: [Metal3D] Aprovechamiento de las barras

Post by Guest » Fri Aug 18, 2006 1:30 pm

No tiene que ver el factor de aprovechamiento, fijate los coeficientes de pandeo que has utilizado en el programa y en el cálculo manual, el programa tiene por defecto coeficientes de pandeo 1 en ambas direcciones y si no cumple esbeltez es porque la relacion k*L/r superará la máxima permitida que para barras comprimidas de de 200 y para barras traccionadas es de 300 según la norma LRFD por ejemplo.
Saludos, Fuser.

Guest

Re: [Metal3D] Aprovechamiento de las barras

Post by Guest » Fri Apr 06, 2007 5:14 pm

Invitado wrote:No tiene que ver el factor de aprovechamiento, fijate los coeficientes de pandeo que has utilizado en el programa y en el cálculo manual, el programa tiene por defecto coeficientes de pandeo 1 en ambas direcciones y si no cumple esbeltez es porque la relacion k*L/r superará la máxima permitida que para barras comprimidas de de 200 y para barras traccionadas es de 300 según la norma LRFD por ejemplo.
Saludos, Fuser.

Guest

Re: [Metal3D] Aprovechamiento de las barras

Post by Guest » Fri Apr 06, 2007 5:20 pm

Invitado wrote:No tiene que ver el factor de aprovechamiento, fijate los coeficientes de pandeo que has utilizado en el programa y en el cálculo manual, el programa tiene por defecto coeficientes de pandeo 1 en ambas direcciones y si no cumple esbeltez es porque la relacion k*L/r superará la máxima permitida que para barras comprimidas de de 200 y para barras traccionadas es de 300 según la norma LRFD por ejemplo.
Saludos, Fuser.
Hola Fuser, la relacion para el Pandeo que comentas , ¿esta en la norma EA-95?, que norma es la que me indicas tu LRFD. uN SALUDO

Mi correo es: aramallal35@hotmail.com, cuel es el tuyo. Un saludo