Posted: Tue Mar 24, 2009 9:02 am
by csrojo2004
Desearía saber según la experiencia que tipo de perfiles en conveniente en un pórtico, en los pilares está claro que lo mejor es utilizar perfiles HEB,HEA o similar. Pero en los dinteles valiendo un perfil en cuanto resistencia,pandeo, flecha máxima, que es mas óptimo ¿perfiles como en los pilares H, o tipo IPN, IPE?.

Posted: Tue Mar 24, 2009 1:58 pm
by MDpilo1Egg
Hola, me parece que eso de que perfil es mas conveniente, no hay una receta de cocina universal para ello, dependerá principalmente de tu esquema de cargas, y luego de las condiciones constructivas.
Si va a ser algo al interior y hay espesores de paredes a respetar, si es al exterior, si lleve revestimientos, si hay condicionamientos estéticos... etc...
puedes subir un ejemplo para mayor claridad?

suerte
MDP

Posted: Thu Mar 26, 2009 11:29 am
by csrojo2004
Dime como se puede enviar una imagen y en que formato.

Posted: Thu Mar 26, 2009 7:11 pm
by MDpilo1Egg
con [ctrl][printscreen] copias el contenido de la pantalla al clipboard
abres el MS paint (o cualquier otra cosa mas sofisticada) y con [ctrl][v] lo pegas alli, y lo salvas en cualquier formato gráfico común, gif, jpg,bmp

te vas a cualquier free hosting (por ejemplo ImageShack:http://imageshack.us/ ) y lo subes allí

cuando termina de subir verás una ventana con un link para pegar en foros, como este:

[url=http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG]http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.jpg[/IMG[/url] Thumbnail for forums (1)

pegas el contenido de dicha ventana aquí y listo, todos los demás podrán ver la imagen.
suerte
MDP

Posted: Fri Mar 27, 2009 10:16 am
by csrojo2004
http://img120.imageshack.us/img120/2117/portico.jpg

En esta imagen se ve el pórtico en cuestión, como puedes ver los pilares son HEB200 y los dinteles en este caso IPE 270, por construcción se podria unificar y hacer un dintel HEB200 (el pilar existente es HEB200).
Dime tu opinión de como te parece y si es mejorable.

Posted: Mon Mar 30, 2009 2:06 pm
by MDpilo1Egg
Hola nuevamente,
La estructura la veo bien, quizas un poco exagerados los perfiles... (a mi también me ocurre, el CYPE exagera algo la perfileria)
Si las columnas tienen unos 5 metros de alto, las vigas principales 8m a lo unico que creo le dedicaria algo mas de tiempo es a resolver las uniones (cruces) de perfiles por las continuidades de esfuerzos, (tener en cuenta los largos standard de los perfiles y la cantidad de uniones por soldadura necesarias para obtener unos perfiles de 16mts enteros... sobre todo el tema estético de soldaduras a la vista dado que la norma no admite el pulido de las mismas...)
Por otro lado, el tema de las continuidades (empotramientos de apoyo de los perfiles) chequeate como vas a resolverlos, o bien enterrando en el concreto de la base al perfil, lo que te dará un enorme trabajo para nivelarlo/posicionarlo/verticalizarlo correctamente, o algun tipo de anclaje en el concreto que luego sea soldado a la columna.

suerte
MDP