Tengo una celosía "típica"a realizar con un perfil superior e inferior, y unas diagonales de atado en sentido triangular ¿considero pandeo lateral?, en caso afirmativo en que perfiles y que coeficiente de pandeo.
Todo ello con el METAL 3D.
Pandeo lateral en cerchas
-
- Como Pedro por su casa
- Posts: 27
- Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am
-
- Moderador General
- Posts: 314
- Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
- Location: S34 54.578 W56 07.819
Hola, no se si se trata del mismo caso pero yo normalmente trabajo con estructuras metalicas de cubiertas, con vigas reticuladas (viga cajón, 4 perfiles angulo y diagonales laterales, y en los casos que yo calculo, si tomo en cuenta el pandeo lateral, principalmente dado por las cargas de viento sobre "paños" creados en los laterales de vigas perimetrales de estructura....
suerte
MDP
suerte
MDP
Vengo de un país en vías de subdesarrollo
-
- Como Pedro por su casa
- Posts: 27
- Joined: Tue Feb 10, 2009 12:00 am
-
- Moderador General
- Posts: 314
- Joined: Sat Apr 08, 2006 11:00 pm
- Location: S34 54.578 W56 07.819
ALA de la viga?
repito: Viga RETICULADA no se como le llamen en tu país, aquí abajo se les llama vigas "cajón", armada con 4 perfiles ángulo longitudinales y reticulados laterales a 60 grados en las dos caras verticales... a ver si estamos hablando de lo mismo:
http://img843.imageshack.us/i/070iy.jpg/
repito: Viga RETICULADA no se como le llamen en tu país, aquí abajo se les llama vigas "cajón", armada con 4 perfiles ángulo longitudinales y reticulados laterales a 60 grados en las dos caras verticales... a ver si estamos hablando de lo mismo:
http://img843.imageshack.us/i/070iy.jpg/
Vengo de un país en vías de subdesarrollo